tcangel 2018-08-12 18:49:35 | 海南省 土建 | 4032查看 3回答
压墙筋???
老师,请问这句话该怎么理解?“5、板上有隔墙(跨度和墙高均≤3m),其下无梁处板底设2C16加强筋沿板跨拉通,锚入两端梁(或墙、柱内)。” 我这个楼是框架结构,没有剪力墙,这个该怎么布置??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:用暗梁定义,直线绘制。
2018-08-12 20:50:22
-
这个是砌体墙的,如果墙下没有梁,就在墙下的板里增加2C16。
2018-08-12 19:16:19
-
后砌填充墙下没有梁。在板内设置2c16加强筋,可以用暗梁板带或单构件输入
2018-08-12 19:17:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看