• 剪力墙钢筋

    如图中的剪力墙外侧垂直钢筋应该如何处理? 其他钢筋

    补充问题:上部C18@100没有伸入基础底板。是不是两根都只能在其他钢筋里处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    半截的垂直加强筋在其他钢筋中输入计算。


    基础底答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线

    2018-08-13 09:53:11 

  • 剪力墙的垂直钢筋在定义剪力墙时,内外侧钢筋不一样,可以在定义剪 力墙时在垂直分布筋栏中(1)C25@100+(1)C16@150这样输入,下半部的半截加强筋在其他属性中的其他钢筋中选择18#钢筋图形并输入钢筋信息,在类型栏中输入垂直加强筋.建筑行业快速问答平台-答疑解惑