陈泽彬 2018-08-13 21:17:36 | 广东省 安装 | 828查看 2回答
电缆套管问题
请问一根5*70的电缆,查了管径表是需要配SC50的钢管,电缆截面应该是“5芯x70m2=350m2”,为什么可以套SC50的钢管
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳SC50 指的是管径 不是管的截面积
2018-08-13 21:18:40
-
SC50的截面积 π50*50=7854mm²
2018-08-13 21:20:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看