• 剖面图窗压顶没挑出,平面图所有压顶都挑出了,该以那个为准呢?

    2-2剖面图窗压顶没有挑出,4-4剖压顶才挑出了,但是平面图中所有的窗户压顶都挑出70,我该以那个为准呢窗户压顶剖面图答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是按全部挑出计算的,或咨询设计确认一下

    2018-08-14 09:49:26 

  • 你好:结合结构节点详图再看一下。

    2018-08-14 09:49:27 

  • 以平面图为准,剖面图有时候剖不到

    2018-08-14 09:50:21 

  • 这个需要问设计确定一下,如有任何技术性问题可以随时找我,还望采纳,617507196


    2018-08-14 09:50:45 

  • 你好,具体看一下剖面图的部位,是不是有的位置窗台压顶是突出的,有的位置是不突出的,要看一下跟平面图上是否对应起来了。

    2018-08-14 11:35:18 