居行 2018-08-14 12:55:32 | 内蒙古自治区 安装 | 2139查看 2回答
屋顶水箱间,接地,以及控制线。
请教老师们几个问题:1、如图这个清单的室内稳压增压设备,套稳压给水设备的子目还是离心泵的相关子目?补充主材是按泵补充还是稳压增压设备?控制柜是否需要单独套定额?2、定额中的接地极子目都是按米考虑的,清单中是平方米,该怎么折算?3、多芯软导线定额子目中接近的只有8芯和16芯的,10芯的该怎么套定额?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请教老师们几个问题:1、如图这个清单的室内稳压增压设备,套稳压给水设备的子目还是离心泵的相关子目? 水泵和稳压罐是一个整体的。。不需要套泵安装子目
补充主材是按泵补充还是稳压增压设备? 水泵和稳压罐是一个整体的。一整套的价格。 控制柜是否需要单独套定额? 是的。只计安装费,主材费不用记了。。设备配套的。
2、定额中的接地极子目都是按米考虑的,清单中是平方米,该怎么折算? 你直接定额组价的费用除以清单工程量即可3、多芯软导线定额子目中接近的只有8芯和16芯的,10芯的该怎么套定额? 套16芯以内的子目还有疑问的话。。加Q3784580032018-08-14 13:51:37
-
1、如果本地定额有套稳压给水设备的子目就套对应子目,如果没有是可以借用还是离心泵的相关子目,补充主材是稳压增压设备,控制柜需要单独套定额。2、这个接地的清单项描述的确有误,可以让甲方澄清。3、清单使用不对,清单里面描述的是耐火控制电缆,组价要根据10芯的控制电缆组价。
2018-08-14 13:50:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看