wangmiao0515 2018-08-14 18:53:38 | 河南省 土建计量GTJ | 1040查看 1回答
主次梁加筋问题
图纸中备注:主次梁相交处的主梁两侧,井字梁相交处的梁两侧均应配置3道@50箍筋,直径同梁箍筋,当图中有吊筋形状而无直径时,均应配置2C12吊筋。这句话怎么理解?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样就是说有主次梁相交、井字梁相交都要布置次梁加筋的,次梁加筋可以在工程设置中设置、可以原位标注输入,输入和设置为6就可以,软件自动计算为加筋的规格同主梁箍筋的当图纸中有设计绘制出来吊筋,但为标注吊筋的信息时,这个吊筋,按2c12定义,可以cad识别吊筋处理,也可以原位标注输入的
2018-08-14 18:57:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看