你的名字~ 2018-08-16 11:26:49 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2858查看 2回答
说明中说填充墙转角处设置构造柱,那自动生成构造柱时在纵横墙相交处和孤墙端头打钩吗
如图
补充问题:两个都要打钩吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
打勾,最好不要自动生成构造柱,那样出来的构造柱问题比较多。删除也很麻烦
2018-08-16 11:28:36
-
是的
2018-08-16 11:29:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看