xia 2018-08-16 14:59:02 | 重庆市 安装 | 3023查看 2回答
我们这是自来水公司的给水管道安装,新建小区的给水一般都是在主管道上开三通搭头,但为维修方便,就会在搭
我们这是自来水公司的给水管道安装,新建小区的给水一般都是在主管道上开三通搭头,但为维修方便,就会在搭头三通处安闸阀伸缩器,然后安管道进入新建小区,这个碰头闸阀井一般离小区入口有一定距离,过闸阀井后有可能还会有其他的分管:如市政消火栓,也可能没有分管沿人行道直接进入小区道路直供水或进入小区规划好的泵房内,进入小区后也有多个闸阀,一般是一栋楼前有一个主阀,然后又会有很多个分层闸阀等。主管道三通碰头处的闸阀井后一般离墙超过1.5m以上,井和管道基本在人行道上,一般会有几十、上百米甚至更远距离才进入小区内,请问:此闸阀井是否为区别室内外管道的依据?请给位安装专业的专家指教,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据13清单市政工程量计算规范,这个阀门井是区分市政工程和通用安装工程的分界点。室内外管道 指的是建筑物内外..
2018-08-16 15:55:53
-
一般说,室内外管道的区分是从建筑物1.5米开始计算的或者是说建筑室外第一个检查井开始的与市政管网的划分,应该是从市政接口碰头开始
2018-08-16 18:18:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看