zhouronghua 2018-08-16 15:37:46 | 山东省 土建 | 1465查看 2回答
现浇混凝土保温体系布置问题
本工程采用现浇混凝土内置保温板一体成型,剪力墙和梁面采用200厚钢筋混凝土+90厚网面挤塑板+50厚自密实混凝土保护层,普通外墙采用50厚自密实混凝土+240厚双网面聚苯板+50厚自密实混凝土保护层。有哪位高手曾经做过此类工程,软件该怎么布置,本来的思路是200剪力墙正常布置+50厚混凝土墙+90厚的保温层。普通墙部分用340厚的GRC板代替计算面积但也不合适,梁面就不知道该怎么布置了,求高手整理下思路,不然真的只能手算了,在线等。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个剪力墙采用340厚定义布置,普通外墙采用340混凝土墙定义布置,方量减去中间苯板量,梁可以采用外贴140厚保温定义布置,工程量减去50厚混凝土量,分别计算相应材料工程量。
2018-08-16 15:47:04
-
按照正常的墙梁来布置,保温层和混凝土保护层手算如果有帮助到你,请采纳点赞,谢谢
2018-08-16 15:47:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看