vip1610270254 2018-08-17 10:09:05 | 广东省 安装 | 1179查看 3回答
请问,这个系统图这个电线是什么意思?
补充问题:
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个是消防线,去消防里面计算工程量
2018-08-17 10:38:54
-
答:这是“事故照明”中的强启线,一根强启线与正常照明中的3根线,共管敷设。
2018-08-17 11:35:37
-
综合两位专家的意见总结如下:(1).NH-BYJ-1*2.5是“强启”线,是在NH-BYJ-3*2.5断电的情况,消防联动控制中心通过消防信号线NH-RVS-1.5-2*1.5检测信号并控制接触器B16,使连接备用电源的NH-BYJ-2*4.0接通应急灯具。(2)电气工程需要计算NH-BYJ3*2.5和NH-BYJ-1*2.5 共用SC25管 敷设方式按WC/ACC,至于NH-RVS-2*1.5+NH-BYJ-2*4.0/SC20-WC.CC需要在消防电里面计算(此处不重复计算)。
2018-08-17 13:17:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看