da****@qq.com 2018-08-20 16:30:41 | 广东省 土建 | 1262查看 4回答
集中标注与原位标注
您好,问题在截图里面,谢谢了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
原位标注3b25确实是底部通长筋没错。 当然指的是本跨内通长
2018-08-20 16:32:27
-
你好:3C25是下部底筋,不是通长的,只是本跨的底筋。集中标注里是没有通长的下部筋的。
2018-08-20 16:32:45
-
你好,当全跨相同时,集中标注下部通长筋。你的是两跨下筋不同,需要在原位标注中分别输入
2018-08-20 16:55:31
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看