baozitou2008 2018-08-21 07:28:52 | 河南省 土建 | 2046查看 1回答
剪力墙暗柱表识图问题
请教高手:第一张图:没看懂箍筋和拉筋应该如何配置;(主要是详图中有“墙水平筋”,这是说墙水平筋替代了箍筋吗?另外拉筋是怎么配置的?谢谢)第二张图:也是没看懂箍筋与拉筋是如何配置的;并且集中标注中箍筋有三种是什么意思?谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:新建异形暗柱。第一张是剪力墙水平分布钢筋代替箍筋,这是不用设置剪力墙水平分布钢筋,因为暗柱是需要用相邻剪力墙覆盖,软件按照平法的要求内置剪力墙水平钢筋贯通通过暗柱,并且弯折,在节点设置中修改剪力墙水平分布钢筋的弯折长度。
2018-08-21 08:01:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看