• 抽水台班问题

    高层工程带地下二层,接通车库。深基坑开挖后所有雨水涌向基坑,雨水频繁,抽水多,可以计抽水台日吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以,办理现场降水台班,一天3个台班

    2018-08-21 14:53:57 

  • 答:已经包含在冬雨季施工增加费内了。(另外水都向基坑流也属于基坑周边临时设施不完备造成的,有一定的管理责任。)

    2018-08-21 14:56:32 

  • 如果工程量清单中给了冬雨季施工增加费,则这部分新增抽水台班费则不会给的。

    2018-08-21 15:06:43 

  • 看合同约定,此费用属于冬雨季施工增加费,一般为包干费用。

    2018-08-21 15:22:25 

  • 如果是管理不到位造成水进入基坑,施工单位自己承担。如果是因为雨水和地下水原因(不可避免发生的)。雨季抽排水不包含在冬雨季施工增加费。冬雨季施工增加费:是指在冬季或是雨季施工增加的临时设施、防滑、排除雨雪的人工及施工机械效率降低的等增加的费用。注意是人机降效费用!