海 2018-08-21 16:05:08 | 北京市 安装 | 1042查看 3回答
消防泵房里面的电源线BV3*3.5是动力线路吗?
消防泵房里面的电源线BV3*3.5是动力线路吗?是套11-259吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防泵房里面的电源线BV3*3.5是动力线路吗?是套11-259吗?答:消防泵房里面的电源线BV-3*2.5是动力线路,套11-259。(没有3.5mm²的规格)
2018-08-22 07:16:37
-
是动力线,但没有BV3.5的线
2018-08-21 16:07:40
-
套用照明线路,BV2.5mm2的
2018-08-21 16:07:45
-
只有2.5的吧,没有3.5的
2018-08-21 17:35:45