三人行cz 2018-08-21 22:07:02 | 湖北省 安装 | 890查看 4回答
各位老师,消防报警这里怎么弄
想问下,感烟器和声光报警器都要接信号线,但是只有声光报警器才需要电源线,那这个电源线怎么走,我这样走对吗,需要连接感烟器吗,那不是这多算了一段立管长度?谢谢,求老师解答
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
对,24V电源线可以跟着信号线走
2018-08-21 23:09:46
-
想问下,感烟器和声光报警器都要接信号线,但是只有声光报警器才需要电源线,那这个电源线怎么走,我这样走对吗,需要连接感烟器吗,那不是这多算了一段立管长度?谢谢,求老师解答电源线一般图纸上都不标注走向,即使标注了,有些走向也很不合理。一般情况下,电源线都是最近原则敷设的,你图上画的没必要绕行探测器。
2018-08-22 08:10:01
-
应该按虚线走,就近原则的。
2018-08-22 08:19:24
-
算法正确。1、如果是暗配管,只能沿预埋配管路径敷设,算法正确。感烟探测器吸顶安装就不存在电源线多计算的问题。如果感烟探测器不是吸顶安装,而是在装修后的吊顶下安装,经过感烟探测器这里的电源线计算时会计算实际不需要的引下长度,如需扣除,就手工扣除吧。2、如果是明配管,也应沿设计路径配线。如果按就近原则,额外增加的配管工程量如果没有签证,甲方不会给的。
2018-08-22 09:17:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看