钢筋保护层内外侧不一样如何进行设置
地下室剪力墙钢筋属性保护层内外侧不一致应该如何设置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以在保护层一栏输入50/30,前面表示外侧保护层厚度,后面表示内侧保护层厚度如果有帮助到你,请采纳点赞,谢谢