ibylm 2018-08-22 17:19:54 | 四川省 土建 | 3726查看 1回答
GTJ 算量软件中,暗柱阴影区与非阴影区钢筋的布置
问题一:如图所示暗柱,箍筋布置方法一:箍筋分两层,第一层按C10@300布置,二层(阴影区)按C10@300布布置。箍筋布置方法二:第一层按C10@150布置,二层(阴影区)按C10@150在其他钢筋里手动布置。哪种方法正确。除此之外还有没有更简单快捷的方法问题二:柱属性中,节点区箍筋指的是什么
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图,节点区箍筋是指框架梁与框架柱相交处的箍筋。
2018-08-22 17:27:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看