格桑花 2018-08-25 11:49:20 | 山东省 土建 | 1063查看 1回答
钢筋布置
1:图集截图中,保护层≤5d,d指的竖向钢筋直径? 这个直径d是按最大的直径算还是最小的直径算?2:截图中锚固区横向箍筋应满足直径≥d/4,这句话什么意思?指的锚固区箍筋直径大小吗?3:电梯井壁和电梯井坑口(内侧)在同一个平面上,(电梯井坑深1.8米),坑底1米厚(随筏板厚)。这时布置电梯井壁剪力墙水平筋c8-150,坑深1.8米位置要按C8-150布置吗? 图集哪有说明吗? 坑底1米厚位置完按C8-150布置吗?(1)尤其坑口位置内侧齐平,还要布置剪力墙水平筋吗?(这个位置在集水坑里布置坑壁水平筋了。) 这个坑壁水平筋,直径是按筏板钢筋直径20算?还是按剪力墙8直径算?为什么?
补充问题:
图集截图中,保护层≤5d,是指的基础底保护层?还是暗柱构建保护层?或者基础顶保护层?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、图集上写的很明确,d按纵筋最大直径考虑的。2、是指的箍筋的直径,3、一般集水坑类的图纸上没有说明的,都是按筏板钢筋布置了。4、保护层≤5d,是指柱纵筋到基础边的距离,也就是柱纵筋插入基础部分在基础中的保护层厚度。
2018-08-27 11:52:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看