guwenpo@126.com 2018-08-25 23:14:10 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1786查看 1回答
请教钢筋软件计算设置中构造柱纵筋同一截面搭接率按多少?
请教钢筋软件计算设置中构造柱纵筋同一截面搭接率按多少?
补充问题:
有什么依据吗?还是按百分之百搭接
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般是50%的搭接率
2018-08-25 23:15:18
-
我的工程在计算设置中已经设置了错开搭接率50%,可是基础层柱钢筋汇总计算显示的纵筋长度都是一样的,并没有错开搭接,是什么原因?
-
钢筋中剪力墙设置中有一项纵筋搭接错开<=30%之类的,还有剪力墙身纵筋搭接设置有两个选项,一个是按平法,一个是按搭接百分率,请问这个搭接百分率如何理解,最好举个例子,谢谢,还有画图时这项一般用调整吗?
-
钢筋算量2009 柱筋计算后查看(编辑钢筋)对话框中箍筋为么什有搭接数出现
请教: 钢筋算量2009 KZ柱筋计算后查看(编辑钢筋)对话框中箍筋为么什有搭接数出现,总重量远大于实际量。问题补充:请教一下 我想截个图你们看一下,图我不会截,想请教我一下。
-
如图,我设置的剪力墙纵筋搭接百分率为50%,一级抗震直径16的三级钢筋锚固长度为41*16,按图集Lle应该为1.4*41*16,为什么软件中是1.2*41*16呢,搭接百分率也不是25%啊。