Alice 2018-08-29 10:41:08 | 北京市 土建 | 5206查看 2回答
我没太理解您说的桩顶标高和笼顶标高
桩顶标高是浇筑完混凝土标高还是破桩头后标高?笼顶标高是设计桩标高加上锚固钢筋长度吗?谢谢您
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
桩顶标高是浇筑完混凝土标高还是破桩头后标高?【是破桩头后按设计要求桩支承桩承台的桩顶】笼顶标高是设计桩标高加上锚固钢筋长度吗?【是的,桩顶标注+锚固长度】
2018-08-29 10:48:05
-
桩顶标高是破桩头后的标高,浇筑完混凝土是有虚桩头的笼顶标高就是钢筋笼的顶标高嘛,应该就是桩顶加上锚固了如果有帮助到你,请采纳点赞,谢谢
2018-08-30 09:07:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看