山高人为峰 2018-08-29 15:37:40 | 江苏省 土建 | 5601查看 1回答
GTJ2018人防门框墙,洞口尺寸,墙高度,门洞上口单边出卧梁
1.门洞上口单边出卧梁时,软件会默认以墙宽加卧梁宽的中心线为前置剪力墙的中心线,造成门框墙偏出剪力墙,怎么调整?2.洞口尺寸的高度应输入洞口净高?洞口净高+上口卧梁高度?洞口净高+上口卧梁高度+下口卧梁高度?3.洞口上部卧梁构造大样中,卧梁以上的数据是1000/H还是按700/300填写/
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.无解。。。。用对齐命令调整2.3.应该是软件问题理论上应该不包括卧梁 参考2013输入 实际工程量有偏差,等更新吧,我实际测算发现混凝土工程量只能加上和下 ,两侧部分不会加进去。活板门节点则是洞口尺寸不考虑伸出部分。
2018-09-06 23:28:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看