格桑花 2018-08-29 19:21:36 | 山东省 土建 | 470查看 1回答
该怎么办呢?谢谢!!
1截图中阴影部分是板(层层都有),计算外墙脚手架是否按红色线长度计算? 审计这个位置不给,理由是(1)搭不开脚手架,(2)就是层层有板,(这是主要的理由,层层有板),这栋高层有3个这样的位置,脚手架少了2000多平方。审计说法是否正确?该怎么反驳呢?这个位置脚手架该怎么算才对?2:绿色线位置是按挑檐板算?还是按板算? 审计给的板,是否正确?3:蓝色线位置是套挑檐还是套板? 底面和顶面抹灰套什么? (黑色线是梁,这个梁能单独算脚手架吗?)谢谢!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1截图中阴影部分是板(层层都有),计算外墙脚手架是否按红色线长度计算? 审计这个位置不给,理由是(1)搭不开脚手架,(2)就是层层有板,(这是主要的理由,层层有板),这栋高层有3个这样的位置,脚手架少了2000多平方。审计说法是否正确?该怎么反驳呢?这个位置脚手架该怎么算才对?
答:(1)正常这个地方计算规则是全算的,不给的理由不充分,合同是按定额工程量计算规则计算工程量,不是按实计算工程量。2:绿色线位置是按挑檐板算?还是按板算? 审计给的板,是否正确?算挑檐,审计不正确3:蓝色线位置是套挑檐还是套板? 底面和顶面抹灰套什么? (黑色线是梁,这个梁能单独算脚手架吗?)套挑檐,抹灰套零星,黑色梁不计算脚手架(外墙脚手架要是按正常给的话)2018-08-29 20:17:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看