格桑花 2018-08-30 19:15:16 | 山东省 土建 | 435查看 2回答
搭不开
高层剪力墙结构,截图红色线是外墙,然后在两个外墙之间有块现浇板,(板层层都有)计算外墙脚手架。1:两个外墙之间净长2.8米,外墙脚手架搭不开,是否能不计算脚手架? (如果净长是3.2米,或者3.5米,能搭开脚手架吗?这样能计算脚手架吗?)2:如果外墙之间净长能搭开脚手架,但是两个外墙之间有悬空板,这块板影响了脚手架的搭设,那3个面的外墙还能计算脚手架吗? 还是说外墙脚手架可以按蓝色线搭设, 黄色线板的位置不计算外架? (黄色线位置墙体考虑内架)3:这块板按挑檐板套可以吗?为什么4:你们碰到这样脚手架搭不开的情况,是怎么处理的?
补充问题:
第2问,因为板,审计就不给脚手架怎么办?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:两个外墙之间净长2.8米,外墙脚手架搭不开,是否能不计算脚手架? (如果净长是3.2米,或者3.5米,能搭开脚手架吗?这样能计算脚手架吗?)2:如果外墙之间净长能搭开脚手架,但是两个外墙之间有悬空板,这块板影响了脚手架的搭设,那3个面的外墙还能计算脚手架吗? 还是说外墙脚手架可以按蓝色线搭设, 黄色线板的位置不计算外架? (黄色线位置墙体考虑内架)
——:您可以这样想,没有脚手架,现场是否有立足点可以施工?2018-08-30 19:31:13
-
3:这块板按挑檐板套可以吗?为什么——:可以算平板,不太适合算挑檐您这里两端都有墙体做支座的
2018-08-30 19:34:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看