我 2018-08-31 17:07:13 | 北京市 安装算量GQI | 4086查看 1回答
消防
老师您好,我问题比较多,新手上路,请教您,十分感谢1、图一中,1回路报警总线,2回路报警总线一直到5回路报警总线规格都是2*ZR-RVS-2*1.5,请问这五种有神魔区别?是只是代表从消控室引出五个2*ZR-RVS-2*1.5的回路,然后每个回路后面可以连接若干个探测器之类的,属于同级关系吗?另外2*ZR-RVS-2*1.5这个回路报警总线是只起到信号线的作用吗?还是信号加电源,这个2*是本工程特殊对吧?
2、图二中,系统图中连线回路显示,报警总线连接了烟感,温感,消火栓按钮,带电话插孔的手动火灾报警按钮,水流指示器,70度自融断阀,消防广播和声光报警器的模块,平面图图五中,方块F箱为消防接线箱,方块MX为模块箱,回路报警总线(黄色)是从模块箱MX连接到F接线箱,然后从F接线箱出去连接各个点位最后再回到模块箱MX形成闭合回路?在其他工程中看到是不用再连接回来的只连到最后一个点位(探测器)就结束了?哪种对还是两种都可?
3、图六中绿色线为插孔电话线,红色为24V电源线,粉色为起泵线,紫色为广播线从方块MX模块箱中的G广播模块引出。显示F接线箱和MX模块箱有黄色(回路报警总线)和蓝色线连接,请问蓝色线是代表神魔?另外为神魔电话线(绿色)和起泵线(粉色)直接从F接线箱出来?电源线(红色)可以直接从MX模块箱出来?这是怎么划分的该从那个箱子出来、在本工程中有没有mx模块箱,只有F接线箱的我看所有的线都是直接从带有G广播模块的F接线箱出来的?
4、烟感,温感只连接信号线,本图一中的2*ZR-RVS-2*1.5回路报警总线吗?2*ZR-RVS-2*1.5这个线只起到信号的作用还是信号加电源?它们的接线方式是手拉手串联而不是和强电线一样可以随意在某个点位分接出一条2*ZR-RVS-2*1.5去连接附近点位的吗?因为在这个工程中平面图是手拉手,但是碰到的另一个工程平面图是后者,所以不清是哪个错了还是两种接线方式都可以
5、消火栓按钮用信号线和消火栓起泵线连接?声光报警器只连接一条24V电源线?广播喇叭只连接应急广播线?带电话插孔的手动火灾报警按钮连接信号线和插孔电话线?
6、图四中显示连接带模块的水流指示器,70度自融断阀显示是用和烟感串联的回路报警总线连接的,那模块和水流指示器和蝶阀之间是用什么线连接?图三中没有模块的水流指示器,70度自融断阀等是用什么线连接的呢?
补充问题: 这个图六中从MX模块箱出来的红色线是什么线呢,显示只连接了声光报警器,而且声光报警器只连接了这个红色的线
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、五个回路没有什么区别,只是分别到不同的楼层而已。2*是2个相同的信号线路,不是信号线+电源线,是本工程特殊的(它形成环路闭合状);而一般工程是一条线状;2、本工程是闭合回路,是设计成这样的,不存在对与错的问题。它跟一般工程有区别。3、蓝色线是24V电源线;电话线、启泵线、24V电源线都是通过每层的层消防接线箱出来,然后,24V电源线再进模块箱(供模块的24V工作电源),不是从模块箱出来的,你说反了。4、烟感、温感,只连接信号线(报警总线是指主干线),平面图上(出了层消防接线箱)已经不是2*ZR-RVS-2*1.5;而是ZR-RVS-2*1.5,它们的接线方式是手拉手串成一条线。总线制只有这种方式,不是两种方法均可。5、消火栓按钮用信号线(水平方向)和消火栓起泵线(垂直方向)两组线分别连接;声光报警器需要信号线和一条24V电源线;广播喇叭只需要连接在一条应急广播线上;带电话插孔的手动火灾报警按钮分别连接信号线与插孔电话线。6、模块和水流指示器和信号蝶阀之间是用信号线连接;如果没有模块,也是用信号线连接(没有从截图中看到你说的情况)
2018-09-01 09:34:48
-
在消防报警算量中,对于一些器材有时不知道套用消防器具还是消防设备,在消防报警中哪些属于消防器具,哪些属于消防设备呢?两者怎么能够更好的区分开来,怎样才能对其快而有准的判断出来呢?
-
在消防报警算量中,对于一些器材有时不知道套用消防器具还是消防设备,在消防报警中哪些属于消防器具,哪些属于消防设备呢?两者怎么能够更好的区分开来,怎样才能对其快而有准的判断出来呢?
-
做一个消防工程预算,其他地方的消火栓写着含有消防水喉,人防的消防栓写着带消防软管卷盘,消防水喉和消防软管卷盘是一个东西吗?
-
这个接消防电话的是不是应该是两根线,一根电源线和一根消防对讲电话线,就是从接线箱里分出来,但是我看只标了一个H,是不是标错了。是不是应该是一个H一个FS。