我 2018-09-03 10:36:39 | 北京市 安装算量GQI | 816查看 2回答
消防补充问题
老师,那您说的这个蓝色的是电源线,那这个从MX模块箱出来的红色线是什么线啊,显示只连接了声光报警器,声光报警也是只连接了这个红色的线。
还有这个形成闭合回路的总线,是从接线箱出去最后还是回到接线箱吗?就是这个黄色的线,我看他最后回到了MX模块箱了是图画错了吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
老师,那您说的这个蓝色的是电源线,那这个从MX模块箱出来的红色线是什么线啊,显示只连接了声光报警器,声光报警也是只连接了这个红色的线。 好多消防图纸设计电源线未画出,一般都是就近原则引入的。
还有这个形成闭合回路的总线,是从接线箱出去最后还是回到接线箱吗?就是这个黄色的线,我看他最后回到了MX模块箱了是图画错了吗 好多消防图纸画的不规范。画错的可能性很大的,也有可能是分来能够给回路的。
建议,消防图纸新路走向仅供参考,最终还是以设备需用为准的。线路需要优化配置的。
2018-09-03 10:49:07
-
答:一、蓝色的是电源线(在系统图上),截图是平面图,这个进、出MX模块箱的红色线是电源线;进、出模块箱的黄颜色线条的信号线;进、出《声光报警器》的红色线条是电源线;进、出《声光报警器》的黄颜色线条是信号线(平面图看不出来,到系统图上去看)。二、不错。消防层箱出二根信号线,一根向右连接探测器等,另一根(经过模块箱)向左,最后形成环状。
2018-09-03 11:06:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看