格桑花 2018-09-03 12:35:20 | 山东省 土建 | 788查看 1回答
可以这么理解?
1:车库外墙,抹灰又做防水贴保温板, 审计给的外架是双排外6米,是否正确? 这个双排外6米的架子,能否当做综合架使用?哪里有说明吗?2:如果双排外架6米是综合架, 那么剪力墙和梁套完以后,是否内墙抹灰架不在另套?3:内墙抹灰架工程量乘以30%,剪力墙位置抹灰是按双排外6米架的30%算?还是按双排内3.6米架的30%算? 为什么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:车库外墙,抹灰又做防水贴保温板, 审计给的外架是双排外6米,是否正确? 这个双排外6米的架子,能否当做综合架使用?哪里有说明吗?
——:就应该是双排外,但是具体高度要看您地下层的高度的,如果您地下层高度超过6米,那就不正确
2:如果双排外架6米是综合架, 那么剪力墙和梁套完以后,是否内墙抹灰架不在另套?——:消耗量定额没有综合脚手架,但是您这个双排外,就是外围墙体上所有的施工完成所必须的内墙抹灰是需要单独计算脚手架的3:内墙抹灰架工程量乘以30%,剪力墙位置抹灰是按双排外6米架的30%算?还是按双排内3.6米架的30%算? 为什么?——:外围剪力墙内侧的抹灰是内墙脚手架的30%,不是双面内剪力墙是双面*30%抹灰脚手架是双排里,不是双排外2018-09-03 14:43:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看