格桑花 2018-09-03 23:18:04 | 山东省 土建 | 781查看 1回答
麻烦您了,谢谢!!
1:高层暗柱,需要像框架柱一样加密吗?还是仅搭接区加密?2:截图人防口部节点,(由于L型人防构建处理不了)这些位置是用暗柱处理?还是异型框柱处理? 水平箍筋按层高算?还是按洞口高度算? 搭接区还要加密吗? (如果从人防门框墙图集看,水平箍筋计算的位置仅洞口高度对吗?)3:如果用暗柱处理,07人防门框墙图集2-2剖图,洞口顶部以上的水平筋 及洞口底部以下的水平筋,是伸入暗柱一个锚固长度?还是伸到暗柱边弯折?(就是普通剪力墙水平筋遇到暗柱那样锚固。)人防图纸上,就这样位置的标注构建,一直不知道该怎么画?用什么构建画才对。 具体水平箍筋算多高?洞口顶部和洞口底部通长水平筋,算到什么位置截止。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:高层暗柱,需要像框架柱一样加密吗?【按暗柱形式。】还是仅搭接区加密?【是的。】
2:截图人防口部节点,(由于L型人防构建处理不了)这些位置是用暗柱处理?【是的。】还是异型框柱处理? 【用暗柱。】 水平箍筋按层高算?【是的。】还是按洞口高度算? 【按层高。】 搭接区还要加密吗? 【是的。】 (如果从人防门框墙图集看,水平箍筋计算的位置仅洞口高度对吗?)【人防门框墙的悬臂板水平钢筋只到洞口高度。】3:如果用暗柱处理,07人防门框墙图集2-2剖图,洞口顶部以上的水平筋 及洞口底部以下的水平筋,是伸入暗柱一个锚固长度?还是伸到暗柱边弯折?【是的。】(就是普通剪力墙水平筋遇到暗柱那样锚固。)人防图纸上,就这样位置的标注构建,一直不知道该怎么画?【用暗柱定义布置。】用什么构建画才对。 具体水平箍筋算多高?【按层高布置。】洞口顶部和洞口底部通长水平筋,算到什么位置截止。【算到暗柱端部弯折。】2018-09-04 13:41:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看