呵呵 2018-09-06 10:15:26 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 1965查看 2回答
一层柱子纵筋长度软件中为:层高-本层的露出长度-保护层,理论应该是层高-保护层
1、框柱纵筋长度计算软件如何设置为:层高-保护层。2、框柱箍筋为A10@100/200,零米以下为100间距零米以上200,我在绘图时框柱箍筋在基础层为A10@100,零米以上为A10@200,不知道是否可行?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个看楼层标高
2018-09-06 10:23:46
-
没有的钢筋是插筋。你把设置插筋关了就看见了。单要注意施工时是不是按设置插筋施工的。你说的0米加密筋的做法不妥,按图纸在软件里填写就行,软件自己知道哪是加密哪不加密。这就是软件的高明。
2018-09-06 10:37:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看