18431224331 2018-09-10 16:39:18 | 河北省 电力 | 2328查看 3回答
接线端子
在河北定额中成套配电箱的工料机显示中已经包含铜接线端子,那套取导线定额时还用套无端子外部接线或者有端子外部接线吗?在河北定额中只有动力线路铜芯的在套取定额时会出现提示让套取无端子外部接线或有端子外部接线,照明线路、动力线路铝芯的均未出现提示,是不需要套吗?还是需要单独套取?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、在河北定额中成套配电箱的工料机显示中已经包含铜接线端子,那套取导线定额时还用套无端子外部接线或者有端子外部接线吗?答:配电箱工料机中的两个铜接线端子是配电箱接地用的,箱体上一个,箱门上一个,用铜编织带连着;与外部接线的铜接线端子没有关系,外部接线的铜接线端子(不会是2个),需要按常规方法计算。二、在河北定额中只有动力线路铜芯的在套取定额时会出现提示让套取无端子外部接线或有端子外部接线,照明线路、动力线路铝芯的均未出现提示,是不需要套吗?还是需要单独套取?答:也需要单独套取。
2018-09-10 19:18:08
-
我的理解是不需要,因为他工料机中都已经包括了接线端子了,不需要重复计算
2018-09-10 17:46:07
-
你看一下定额子目下面的工作内容。再看下定额说明中,配电箱子目安装包括的内容,不包括的内容。、一般情况下是不包括外部接线的,需要计取接线端子的,因为每个配电箱的进出线可能都不一样。
2018-09-10 18:01:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看