cxdz18 2018-09-10 17:09:43 | 湖南省 土建 | 2358查看 3回答
墙不同直径垂直加强筋怎么输入信息
请问这个加强垂直筋不同直径怎么正确输入?
补充问题:图纸没有找到带括号的墙编号,但图名称"SCQ1(SCQ1a)大样",后面SCQ1a有括号,是不是代表这个?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的您的理解是正确的,就是对应名称不同,垂直加强筋不同
2018-09-11 18:37:46
-
你截图中的垂直加强筋看是否有墙编号中带括号,应是对应的,C16@150应是对应带括号墙的.你截图中的墙应是C14@150.如果你确定是两种不同规格的钢筋间隔配筋时,可以在钢筋中分别输入两种钢筋,一栏中输入一种规格,间距输入为300,这样来处理.
2018-09-10 17:23:26
-
你好:剪力墙
水平钢筋
格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】;
1、常规格式:(2)B12@100;
2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距;
4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距;
5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
说明
1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。
2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度;
3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息;
垂直钢筋
格式1:【*】【(排数)】<级别><直径><间距>
1、常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。
1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示垂直钢筋从左侧到右侧的顺序布置。
拉筋
格式1:<级别><直径><水平间距><*><竖向间距>;
例如:A6-600*600
格式2:<数量><级别><直径>
例如:500A6
压墙筋
格式1:<数量><级别><直径>
例如:2B25
其它钢筋
水平加强筋
格式1:<数量><级别><直径>
例如:28B14
格式2:【排数】<级别><直径><间距>;数量同水平钢筋的计算。
例如:4B12@200
垂直加强筋
格式1:<数量><级别><直径>
例如:28B14
格式2:【排数】<级别><直径><间距>;数量同垂直钢筋的计算。
例如:4B12@200
2018-09-10 17:32:23