• 钢筋机械连接,接头位置问题

    依据JGJ107-2016,接头宜设置在应力较小部位,高应力接头部位设置接头时Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级接头面积百分率不同,是不是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都可以设置在高应力部位?百分率
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    依据JGJ107-2016,接头宜设置在应力较小部位,高应力接头部位设置接头时Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级接头面积百分率不同,是不是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都可以设置在高应力部位?
    是,但应尽量避开这些部位.不是不能设置在此部位.

    2018-09-15 10:42:27 

  • 是的,可以设置,只是接头的百分率不同,这1、2、3级接头应该 都是机械连接强度等级

    2018-09-15 10:27:56 