大饼脸 2018-09-17 09:20:38 | 山东省 土建 | 655查看 5回答
柱大样里面的c(6+8)-200,识别不出来,需要替换成什么,
c(6+8)-200还什么意思
补充问题:
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您问一下设计呢,我的理解是c6@200和c8@200这两种钢筋
2018-09-17 09:22:13
-
这是箍筋、拉筋是6个的加8个的图上标注8的是8个的,其余都是6个的。
2018-09-17 09:23:17
-
如果设计标注的信息有它的特殊,软件也是识别不出来的,只能是根据设计的意思手动输入,看一下设计说明,是否是隔一布的箍筋要求。
2018-09-17 09:24:06
-
内箍筋和外箍筋直径不一样,可以新建异形暗柱,先绘制柱截面,然后布置完纵筋之后再绘制箍筋。直为8的箍筋。大样图中已经标注,其余均为直径为6的钢筋。
2018-09-17 09:24:52
-
你好:见附图
2018-09-17 09:31:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看