Small town 2018-09-17 10:05:55 | 四川省 安装 | 738查看 3回答
喷淋
设计说明中是这样描述的喷淋系统喷头:喷头采用68℃标准响应喷头,有吊顶的地方采用固定装饰吊顶型喷头;不吊顶的地方如果遇到梁或风管时,采用普通下垂型喷头,其余采用直立型喷头。那这样在计量时还是要按照它的要求来根据不同位置计成几种喷头吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的。。需要分开计量的。。一般风管下方喷头是要安装聚热罩的,价格不一样
2018-09-17 12:58:44
-
是的,你的理解正确是需要区分的
2018-09-17 10:07:20
-
但是这个是地下室,应该没有吊顶吧
2018-09-17 10:16:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看