• 施工缝问题

    请问这个结构说明说的是这个地方的施工缝有止水钢板,我的这个工程是地下四层储藏室,还有一个地下一层的网点,以及地下二层车库,那意思是不是就是,地下一层储藏室顶板遇到首层混凝土墙的地方,楼板上翻500,然后有止水钢板,止水钢板的量就是首层混凝土墙的长度,网点与车库与储藏室一样,我还想问地下四、三、二的板遇到混凝土墙用施工缝,并有止水钢板的量吗顶板
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:见附图首层

    2018-09-24 09:08:44 

  • 你好:你的图中要求了所有地下室都要有止水钢板

    答疑解惑

    2018-09-24 09:14:35 