... 2018-09-25 10:12:49 | 山东省 土建 | 1959查看 3回答
外墙保温层
外墙保温层用什么构件去定义?墙面抹灰还是其他里的保温板,有啥区别吗,并只计算外墙保温的话,梁柱我还需要画上面直接用墙通长画上可否?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是用其他里面的保温定义布置的,因为抹灰工程量不计算门窗侧面,而保温工程量是计算门窗侧面的,梁柱不用单独绘制的,除非遇到单梁或独立柱的时候需要单独设置
2018-09-25 10:18:45
-
直接用图的构件绘制,梁柱不需要绘制
2018-09-25 10:19:12
-
外墙保温层用什么构件去定义?——:有单独的保温层构件墙面抹灰还是其他里的保温板,有啥区别吗——:不一样的,墙面抹灰,不计算门窗口侧壁的并只计算外墙保温的话,梁柱我还需要画上面直接用墙通长画上可否?——:梁柱不需要单独布置的,您布置墙面保温层,会同步布置了的(墙体底标高和顶标高分别是层底和层顶标高,墙体长度通长)
2018-09-25 15:03:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看