• 老师,你好,关于你回答的下面这两条是否可以理解为根据工程的锚固端的位置确定是纵筋锚固还是设置插筋?

     是否只有基础层需要改为纵筋锚固?
    ——:也不是,如果柱墙,不是从底开始的,是从楼层开始的,那么,您起始楼层也应该是设置纵筋锚固
    假如此工程含有地下室,那么是否也只是基础层柱钢筋需要改为纵筋锚固,地下室层的柱钢筋还是为设置插筋?
    ——:就是基础层的就可以的

       一般是基础顶是锚固端,基础顶是属于基础层,也就是基础层的柱钢筋需要改为纵筋锚固。如截图16G中出现基础顶面不是嵌固端,图中双细线表示的位置为嵌固端,那么意思是地下二层需要改为纵筋锚固,那此时的基础层需不需要修改?
       第二个问题,如果我上面的理解正确的话,请问不是嵌固端,但是需要地下室顶面需要考虑嵌固,也就是图中双虚线表示的,也就是地下一层是否需要改为纵筋锚固?
    设置插筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的
    可以这样理解的
    我的解释就是生根位置

    2018-09-25 16:36:05 

  • 在钢筋计算设置中设置嵌固部位。细线

    2018-09-25 16:28:46 