KO 2018-09-27 17:09:03 | 云南省 土建 | 3213查看 4回答
砌体加筋和通长拉筋
各位老师按设计要求设置了通长拉筋还有必要加入大样图里的砌体加筋么
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳抗震设防烈底6、7度时按大样设置,8、9度时设置通长拉结筋。设置通长拉结筋后就不需要加入大样中的砌体加筋了。
2018-09-27 17:11:38
-
需要的6/7度的时候按图布置8/9度的时候需要设置通长筋你设置了砌体通长筋看下你的抗震烈度是多少
2018-09-27 17:10:10
-
看你的抗震烈度了,6、7度只要砌体加筋,8、9度不需要再加砌体加筋了, 因为砌体里面有通长的钢筋了。
2018-09-27 17:12:34
-
没有必要,这样就重复布筋了,而且软件不会扣减。说明很明确,抗震设防烈度8、9时全长贯通布置;6、7时伸入墙内长度跟图九要求一致。
2018-09-27 17:15:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看