yue143 2018-09-28 10:28:21 | 江西省 土建 | 1119查看 4回答
帮忙看下这个板钢筋平法。是否不是有问题
附图中横纵向的板底受力筋,板顶只有Y方向的面筋,没有X方向的面筋。Y方向两侧可以和负筋搭接。那么中间的Y方向面筋没有钢筋搭接,都是Y方向的。这图纸是否有问题。大神们帮忙解答下,谢谢!
补充问题:Y向面筋 中间部位与什么钢筋搭接啊? 是中间增加分布筋吗?
补充问题:X方向是否负筋,但是负筋是在两侧,中间没有啊。就形成不了交叉搭接
补充问题:
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没问题啊,有分布筋。没毛病
2018-09-28 10:30:10
-
按图纸要求设置可以,X向有负筋
2018-09-28 10:32:40
-
负筋板,上层中间就是空洞,没毛病,建议你了解一下分布筋,然后去现场看看。
2018-09-28 10:49:32
-
2018-09-28 10:51:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看