木槿 2018-09-28 11:01:23 | 山东省 土建 | 1113查看 3回答
结构说明理解
1:现浇板阳角需要放置放射筋, 但是厨房烟道洞口就在阳角位置上,这样的阳角还要布置放射筋吗?2:两张截图位置的阳角还要布置放射筋吗?(绿色方框是柱)3:楼板端跨板位置阳角放置放射筋, 楼板端跨板具体指的什么位置?
补充问题:
1:(1)楼板端跨板位置阳角放置放射筋, 楼板端跨板具体指的什么位置?(2)是指的两个山墙位置?要是山墙位置有3个阳角,两侧山墙共6个阳角, 那么按说明是记取6个阳角?还是记取最外侧4 个阳角,中间两个阳角不计取。(3)楼层中间位置的外墙(电梯井、楼梯间、阳台等位置出现阳角,这些位置属于楼板端跨板吗?需要计算放射筋吗?)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:现浇板阳角需要放置放射筋, 但是厨房烟道洞口就在阳角位置上,这样的阳角还要布置放射筋吗?
答:不需要。2:两张截图位置的阳角还要布置放射筋吗?(绿色方框是柱)答:此处的位置通常会有面筋交叉,一般不需要另加附加钢筋。3:楼板端跨板位置阳角放置放射筋, 楼板端跨板具体指的什么位置?答:端跨就是边跨的端头,图集有板端锚固节点。如果设计有节点图按节点图布置。2018-09-28 11:46:41
-
你好:见附图
2018-09-28 11:11:31
-
补充问题:
1:(1)楼板端跨板位置阳角放置放射筋, 楼板端跨板具体指的什么位置?答:端跨就是边跨的端头,图集有板端锚固节点。如果设计有节点图按节点图布置。(2)是指的两个山墙位置?要是山墙位置有3个阳角,两侧山墙共6个阳角, 那么按说明是记取6个阳角?还是记取最外侧4 个阳角,中间两个阳角不计取。答:端跨都计取,应该计取6个阳角。(3)楼层中间位置的外墙(电梯井、楼梯间、阳台等位置出现阳角,这些位置属于楼板端跨板吗?需要计算放射筋吗?)答:只要符合设计要求都计算。2018-09-28 13:39:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看