布林1 2018-09-29 17:50:50 | 广东省 土建 | 951查看 4回答
这连梁200*1600太厚了吧!这样都跟门窗重叠了,看了立面图和标高之类的都看不出问题。
还有好几处的连梁也是这么厚,跟门重叠的也有,现在的是跟窗重叠的。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计不符的就联系设计请设计给出准确的信息您这里没有给出标高属性,看看标高是否有调整如果是上翻梁,可以考虑调整连梁的标高的
2018-09-29 17:55:41
-
去图纸连梁表或说明里看看是否有连梁的标高,看立面图连梁是上返的,是上返布置的话就不会与窗洞重合了,没有标高说明就咨询下设计
2018-09-29 17:59:57
-
把各自的标高调整好就可以了,不会重叠的
2018-09-29 18:00:41
-
你这个问题解决了吗,我也碰到这个情况
2019-03-26 19:35:23