cccc 2018-10-03 18:41:02 | 山西省 土建 | 903查看 4回答
防水计价
2011山西定额计价防水工程 SBS改性沥青卷材冷贴满铺 sbs定额含量为什么是148.11/100m2,我觉得不合适
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳哥们 你说了不算
2018-10-04 11:11:55
-
你觉得怎么不合适呢?大姐的数据怎么计算、附加层怎么计算呢,这100m2含量148.11m2的是综合测定的数据,请不要纠结了。
2018-10-03 18:44:08
-
148.11/100m2考虑搭接和损耗了,应该是合理的。
2018-10-04 09:22:45
-
定额含量是结合各种不同类型的工程,然后实际测算,并综合考虑各种因素测算确定的合理用量。
具体参看2011定额编制交底说明:
第七章 屋面及防水工程
一、概况:本章包括屋面,防水,变形缝三节。
1.屋面分瓦屋面,卷材防水屋面,涂膜防水屋面,刚性防水屋面,隔离层,屋面排水。
2.防水分卷材防水,涂膜防水,隔离层,刚性防水。
3. 变形缝分填缝,止水带,盖缝。
二、定额编制因素的确定
(一)屋面
1.瓦屋面每100m 2瓦用量=[100÷(瓦有效长度×瓦有效宽度)]×(1+损耗率)]
2.卷材防水屋面
(1)石油沥青卷材每100m2屋面卷材用量={{100÷[(卷材宽-横向搭接宽)×(卷材长-顺向搭接宽)] }+附加层面积}×(1+损耗率)
(2)其他卷材每100m2屋面防水卷材用量=(100÷有效面积率+附加层面积)×(1+损耗率)
(二)防水每100m2卷材用量计算公式同屋面防水计算公式。其中的搭接长度、附加层、石油沥青玛蹄脂涂刷厚度取定值不同。
2018-10-08 17:10:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看