• 安装软件中,消防线大部分都是软线,比如WDZBN-RYJS-2*1.5的根数问题

    消防报警总线WDZBN-RYJS-2*1.5它是一根线,用电线画软件自动计算为2根,但是实际上是一根软线,只能计算一根的量才正确。如果用电缆画也不十分准确,因为电缆考虑了松弛系数的。怎么办?建议软件电线中分硬线和软件,硬线要乘以根数,软件就不需要了。

    补充问题:软线就是一根
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种问题我遇到的多了。
    我的处理办法是用电缆画,在构件属性里,计算设置,把松弛系数设为0,再去画就OK了。

    2018-10-07 19:43:25 

  • 软件中有综合管线的。

    2018-10-05 12:20:18 

  • 综合管线也是乘以了根数的,我搞了一下的

    2018-10-06 08:24:05 