抗震钢筋一般在什么结构中?
抗震钢筋一般在什么结构中?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般是用在柱、墙、框架梁和楼梯内
2018-10-06 12:19:26
-
带E钢筋(抗震钢筋)的使用范围:1、抗震等级一、二、三的建筑,四级抗震和非抗震建筑不需要使用带E钢筋;2、是框架,含框剪结构中框架,具体包括框架柱和框架梁、框支柱、框支梁和板柱-抗震墙的柱,不包括非框架梁、楼板,也不包括剪力墙结构中的代号为KL的“框架梁”(没有框架柱哪来框架梁?剪力墙结构中标识为KL称“框架梁”不妥,高规7.1.3“跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计”,但它并不是框架梁,而仍然是墙的组成部件)。剪力墙结构、砖混结构等其他结构类型不需要带E钢筋;3、是上述框架构件的纵向钢筋,箍筋和其他钢筋不需要带E钢筋;4、以上1、2、3条同时满足才需要带E钢筋,只满足其中一项或二项的不需要带E钢筋。如四级抗震的框架、二级抗震的剪力墙、三级抗震框架柱中的箍筋等均不需要带E钢筋;除此之外,抗震等级一、二、三的建筑伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段需要带E钢筋;5、规范对使用带E钢筋是有约定条件的,并非所有的抗震建筑都需要带E钢筋。为什么框架构件纵向钢筋才需要带E钢筋?是要保证重要结构构件的抗震性能。纵向受力钢筋检验实测最大强度值与受拉屈服强度的比值(强屈比)不小于1.25,使结构某部位出现较大塑性变形后,钢筋仍具有必要的强度潜力,即塑性绞处有足够的转动能力与耗能能力,保证构件的基本抗震承载力。钢筋受拉屈服强度实测值与钢筋的受拉强度标准值的比值(屈强比)不应大于1.3,主要保证“强柱弱梁”、“强剪弱弯”设计要求的效果不致因钢筋屈服强度离散性过大而受影响。钢筋最大拉力下的总伸长率不应小于9%,主要为了保证在抗震大变形条件下,要求框架柱、框架梁、框支柱、框支梁、伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段纵秘钢筋具有足够的延性和塑性变形能力。这些指标其实是主要针对框架,所以,带E钢筋适用于框架构件。