宝宝 2018-10-11 11:24:44 | 浙江省 安装 | 13653查看 2回答
燃气管与其他的管子安装的安全距离是多少
燃气管与其他的管子安装的安全距离是多少
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳GB50054中第5.6.32条规定埋地敷设的电缆与可燃气体及易燃液体管道平行或交叉的最小净距(m)为1米。GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:
在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空敷设的电缆与热力管路应保持足够的距离,控制电缆、动力电缆与热力管道平行
在密集敷设电缆的电缆夹层内,不得布置热力管道、油气管以及其他可能引起着火的管道和设备。
DLT 5210-2009 <电力建设施工质量验收及评价规程 >也有如下内容:
严禁将电缆平行辐射于管道的上方或下方.特殊情况应按下列规定执行:电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃其他及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1米范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25米。2018-10-11 14:00:25
-
2018-10-11 14:01:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看