空 2018-10-11 21:15:38 | 河南省 土建 | 1142查看 2回答
提问几个说明,谢谢
1.墙体与梁柱砼墙连接处沿长方向加贴宽度不小于300的钢丝网做防裂处理,这个工程量怎么算?2.墙体底部砌筑时候应先C20坎台,200高同墙厚,问:这个是说的首层所有墙体都需要设置对吗?3.加砌块用于卫生间厨房时候,地面垫层上做150现浇坎台,做150防渗带,请问这个坎台是所有楼层还是只是首层,坎台四周墙体都有吗?这个坎台防渗带和卫生间厨房四周墙体200高防水素混凝土重复吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.墙体与梁柱砼墙连接处沿长方向加贴宽度不小于300的钢丝网做防裂处理,这个工程量怎么算?【只要布置了砌体墙和砼柱及梁,软件是自动计算的。】
2.墙体底部砌筑时候应先C20坎台,200高同墙厚,问:这个是说的首层所有墙体都需要设置对吗?【按圈梁定义布置。】3.加砌块用于卫生间厨房时候,地面垫层上做150现浇坎台,做150防渗带,请问这个坎台是所有楼层还是只是首层,坎台四周墙体都有吗?【卫生间四周砌体墙都有。】这个坎台防渗带和卫生间厨房四周墙体200高防水素混凝土重复吗【重复的。只计算一次。】2018-10-11 21:22:13
-
1.墙体与梁柱砼墙连接处沿长方向加贴宽度不小于300的钢丝网做防裂处理,这个工程量怎么算?
【软件的砌体工程量里自动计算,外墙外侧、外墙内侧、内墙两侧三个位置的钢丝网的总量】
2.墙体底部砌筑时候应先C20坎台,200高同墙厚,问:这个是说的首层所有墙体都需要设置对吗?【有水或潮湿房间都要设置】3.加砌块用于卫生间厨房时候,地面垫层上做150现浇坎台,做150防渗带,请问这个坎台是所有楼层还是只是首层,坎台四周墙体都有吗?这个坎台防渗带和卫生间厨房四周墙体200高防水素混凝土重复吗【有水或潮湿房间都要设置】2018-10-11 21:23:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看