教你变坏 2018-10-11 22:13:08 | 山西省 安装 | 6425查看 3回答
水泵房套定额问题
2018定额里面说明泵房的管道套第八册的工艺管道,但是消防泵房里的管道是镀锌管道,和第八册的工艺管道定额不符,这个怎么办呢?还有阀门也套第八册的吗?说明里对阀门没有具体要求呀。请指教
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳镀锌钢管、焊接钢管都属于碳钢管(即:选择《低压碳钢管》相应子目);阀门不需要;泵房内的管道,路程短,管件用得多,给排水内的管件含量远远不够,所以要求采用《工业管道》计算,管件可以单独计算,符合设计情况。
2018-10-12 07:27:59
-
2018定额里面说明泵房的管道套第八册的工艺管道,但是消防泵房里的管道是镀锌管道,和第八册的工艺管道定额不符,这个怎么办呢?还有阀门也套第八册的吗?说明里对阀门没有具体要求呀。可以套用定额后换算主材来处理.
2018-10-12 07:18:39
-
是的,套八册的工艺管道相关子目 。
2020-07-04 23:32:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看