182****7851 2018-10-12 11:12:09 | 甘肃省 土建 | 650查看 3回答
梁的原位标注
请问,这个梁有一跨是集中标注,一跨是原位标注,这该怎么填原位标注?为什么下部筋输入6C20 2/3之后,提示输入钢筋数量不相等?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳后面的数字加起来必须是6 应该是6C20 3/3 或6C20 2/4 可以问设计,也可以按其中一个输入,不影响工程量。如果它表示的是5C20 2/3 就少一根了,跟设计沟通一下吧。
2018-10-12 11:15:46
-
6C20 2/3肯定是不行的,6C20有6根钢筋,2/3是指上排2根下排3根,那还有一根呢?2/3一共才5根,而6C20有6根
2018-10-12 11:14:59
-
6c20 2/3 改为 3/3 或者 2/4 就行了
2018-10-12 11:18:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看