-
182****5616 2018-10-12 14:55:05 | 贵州省 土建 | 5121查看 2回答
柱下独立基础钢筋
柱下独立基础柱筋在独立基础部分的钢筋与柱子的钢筋不一致的时候是在计算设置中更改还是?如图:柱筋插筋左右弯折150直接在计算设置中“柱基础插筋弯折长度”改成150就可以了对吗?那这里的箍筋c8@150应该如何设置呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2018-10-12 15:07:54
-
柱下独立基础柱筋在独立基础部分的钢筋与柱子的钢筋不一致的时候是在计算设置中更改还是?【对的】如图:柱筋插筋左右弯折150直接在计算设置中“柱基础插筋弯折长度”改成150就可以了对吗?【对的】
2018-10-12 14:58:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看