财源滚滚 2018-10-16 19:51:57 | 广东省 土建 | 5651查看 2回答
筏板底筋面筋能不能断开做
筏板底筋面筋能不能断开做?这个属于顶板筏板,我们常规的做法是底筋每跨断开做,面筋接通,但是那边要求接头位置,这样接通做下料规格就比较多,能不能面筋也每跨断开做,或者几块板连一起,在其中一跨的梁上断开。
补充问题:这个是地下室-2层的顶板筏板,应该属于梁板式筏板基础,厚度220,图集上说不能在梁上搭接,但是没有说不能在梁上锚固,
底筋断开 做,面筋如果不按搭接位置做就很好施工,如果一定要在搭接位置上搭接,就会比较难施工。
为了避开在搭接处搭接造成的施工和计算麻烦 ,等于是做双层双向的板
补充问题: 板面筋通长布置施工难度比较大,就是钢筋规格太多了。
补充问题: 我的意思是按双层双向板做。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:筏板是基础,除基础外板分为有梁板,无梁板和平板。该结构图板的钢筋为双层双向C12@200,可以能长布置,错开搭接(搭接位置要符合图集要求),通常施工,板下部钢筋不通长布置的,而是按板的位置编号下料的,板钢筋上部钢筋可以通长布置。
2018-10-16 20:31:00
-
答:软件计算可以用多板布置,这样就是通长布置计算钢筋的,可以把下层钢筋用单板布置,上层钢筋按多板布置。软件计算的是预算量,不是直接施工下料的量
2018-10-16 20:44:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看