同一柱子两种箍筋
同一柱子两种箍筋高度不同是不是在上加密范围那里填写?如何填写?
补充问题:我已经编辑为两种不同信息的柱,通过设置顶及底标高重叠布置。汇总计算后,查看钢筋量后发现只有上面那块的量 接下来还要怎样操作呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上下加密是无法输入箍筋规格的,你这种柱应该是编辑为两种不同信息的柱,通过设置顶及底标高重叠布置。否则就是要按其中一种规则设置,汇总计算后,在编辑钢筋中调整,然后点工具栏上“锁定”,这样重新汇总计算就是按调整的计算。
2018-10-20 11:39:09
-
你好:这是需要看楼层是如何定义的,不能输入在上下加密范围的。
2018-10-20 11:39:06
-
钢筋在节点区箍筋里输入,加密范围填节点区箍筋范围如果还有什么技术性问题,可以加我的QQ206311481
2018-10-20 11:44:00